Цитата:
Меню целиком и полностью на смарте. Организовывайте, как вам приятно
|
и основные экраны тоже?
Цитата:
Раскройте тему, пожалуйста. Что за процесс, который требует параллельной работы 6 насосов с глубиной регулирования более 1/3 в минуту?
|
например, моя текущая задача:
два вента высокого давления питающие воздухом пром.печи на коксохиме. остановка подачи воздуха - авария вызывающая стоп все цикла на пару-тройку суток.
решение:
два вента работают одновременно, по одному ДД, в планах третий с горячий резерв
в случае остановки одного из вентов по любой причине - авария пч, плановый или аварийный ремонт, второй вент выходит на уставку в одиночестве и тащит её сам дожидаясь ввода в строй свою пару.
когда вводится второй - они плавненько, один снижаясь, а другой взлетая, выходят на свою уставку.
прошлая задача была похожая, там были насосы, по графику Тнаружной стартовали один-два или три насоса разом и затем, в зависимости от селектора выводились из работы или продолжали пахать.