Цитата:
Сообщение от Arsie
Да какой нахрен спай. Вбиваем в поиск по форуму слово "VLT" и получаем рабочее решение.
У автора просто очень много свободного времени, если он не пользуется поиском и до сих пор не приложил к вопросу свой проект или хотя бы словами описал, что конкретно он делает
|
Цитата:
Сообщение от voltel
1620х10-1 поучается 16199, а не 16019
У меня всё с данфоса считывалось, там часто лонги встречаются и последовательность слов то старший вперед, то младший.
|
Прошу прощения, мне казалось, уже ответил (может, в другой ветке, или ответ не отправился).
1) Параметр 16-02 (по ошибке написал здесь 1620х10-1, а правильно 16020-1)
2) я сначала делал только для чтения, а карта памяти вызывала чтение входов, а не выходов. Всё стало читаться при переходе к типу RW. Раньше смущало то, что Сегнетикс ставит 0 на входе элемента, а я не хотел, чтобы писался 0.
3) Решено не делать управление, а только чтение. Для этого удобнее оказалось считывать регистр тока (0-50 Гц), правда при выключении это значение не всегда падает до 0 (но сигнал Работа = 0 приходит).