Могу только повторить то, что писал.
Подключаю ноутбук к сети Modbus-RTU.
Программой-сканером вижу узлы 5 (Pixel, в проекте панели Trim это щит SHA5) и частотник (узел 11, в программе панели это FC_V1_addr11).
В этот момент панель отключена от Modbus (и подключена к ноутбуку через USB).
Потом запускаю на ноутбуке MbPoll и читаю адрес 16019 (параметр 1602 *10 -1). Вижу, что он равен 1000 (это 100%).

После чего подключаю панель к модбасу. Вижу картинки. С Пиксела она считывает состояние вытяжек и заслонок (биты). Скорость же частотника показывает как 0%, а не 100%.

Вот и непонятно, почему опрос программы MbPoll прочитал скорость, а панель нет.