По умолчанию Ответ: Датчик давления

Цитата:
Сообщение от inan2013 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста: Может ли выйти со строя контроллер, если оборвется провод от датчика давления (при подключении согласно приложенной ранее схеме). А то у нас все нормально работало, но через время при отладке на стенде контроллер потух.
Если оборвётся - нет. А вот если дребезжит и у датчика нет ограничения тока запуска (у дешманских так), то через некоторое время может спалить вход. А если ток не просто не ограничивается, но и ещё не демпфирован, то даже дырку в контроллере получить можно со временем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.