Показать сообщение отдельно
Старый 07.10.2020, 12:35   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Арсений, ок, начнем с начала.
Есть: импульсные выходы с расходомера, типа РСЦ , поданные на счетный вход FMR
Стабильность питания ( сети ) не гарантируется, возможно внезапное отключение в любой момент ( расходомер питается от того же источника, что и контролер )


Задача - Вывести на экран контролера показания суммарного расхода, по возможности максимально совпадающего с показаниями расходомера. ( сам он стоит далеко, в неудобном месте, чтобы вести запись в журнал)
Задача выражена не полно. "максимально совпадающего" - это как? До пятого разряда после запятой или до пятого разряда перед запятой?


Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
щит уже собран по проекту, поэтому работаем с тем, что есть.
А с чем вы работаете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием