Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Оживлю тему. Макрос с периодическим сохранением результатов счетного входа, работавший на МС не хочет корректно работать с ФМР - при сохранении не всегда удается одним импульсом одновременно сбросить счетный вход и перезаписать ARRAY.
Может кто поделится рабочим макросом?
плк какой?
если на линухе - используйте исторические блоки.
счетчик сбрасывать не надо, по таймеру записывайте разности и ловите момент переполнения счетчика - типа вот так
https://yadi.sk/d/rpnTAqIe-08RTw