Показать сообщение отдельно
Старый 22.06.2020, 13:18   #43
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход 4...20мА на МС (решено)

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Что-то меня например терзают смутные сомнения, что открытие этого клапана регулируется током. Он скорей всего просто открывается и просто закрывается, при этом жрет 0-2,5А.
Так что выход: Поставить на аналоговый выход транзистор, а на транзистор обычное реле которое будет коммутировать этот клапан.
Он либо электромагнитный, управляется либо реле (откр/закр), либо термостатический и управляется ШИМом. Ни о каких плавных 0-2.5А речи точно идти не может.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием