По умолчанию Аварии MTB после сброса по питанию (решено)

Доброго дня!
Если обесточить контроллер на время более 4 минут, то выползают аварии (см. фото).
Контроллер 2222.70, три модуля МРЛ 1300, 2100 и 3400.
Лоджик - 33.0233. Прошивки МРЛ обновлены.
Проект - https://disk.yandex.ru/d/3lgsqee6_wT8DQ
Изображения
Тип файла: jpg P_20210531_093201_vHDR_Auto_1.jpg (508.5 Кбайт, 8 просмотров)