По умолчанию Ответ: Ротация 1+1+1

Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
хм. значит я не разобрался как оно работает, хоть и почитал файл инструкции))
непонятен период переключений. на вход U подаю 3, на вход num - 1.
Наоборот надо.



Цитата:
Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
в какой момент времени произойдет смена активного устройства?
В тот момент, когда вы поиграете U в сторону уменьшения или увеличения.

Этот макрос не является системой регулирования. Это исполнительная система, она делает ровно то, что вы ей скажете. Сказали включить один насос, она его включит, обеспечив контроль аварии
и резервирование.

Схема у вас 1N+2, как я понимаю?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием