Цитата:
Сообщение от Arsie
Решение как всегда со старыми багами: скачать свежий лоджик, отформатироваться из него.
Ну либо символ удалить.
|
Попробуем решить стандартным способом
По второму вопросику расширение температуры подачи до 140 С сможете помочь?
Добавлено через 17 минут
А я вспомнил еще одну проблему. Ее конечно можно решить методом написания своего куска программы, но вдруг я просто не нашел готового решения. Вопрос вот в чем, программа конструктора заточена на работу с МС, MR модулями, а у меня заказчик не посоветовавшись со мной закупил FMR модуль и подключил его к SMH4. Все прекрасно состыковалось и работает, но FMR модуль выдает сигнал с датчика температуры как значение температуры, а в макросе обработки входного сигнала нет настройки для получения уже готоовой температуры ( по крайней мере я не нашел). Конечно же я пока временно перекинул сигналы и узлы работают, но без контроля аварии по датчикам температуры. Данный сигнал формируется нестандартным способом (как для вентиляции). Вопрос: не могли бы вы добавить в тип датчика тип для получения уже готовой температуры с FMR модулей?