Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi
Конкретная проблема, сейчас, там, где я запустил свои кривые - невыход из дефицита тепла!
|
При 22 канала ставлю уставку 30 - уходит в ограничение. Ставлю 15 - выходит из него.
При 22 канала cтавлю уставку 23 - уходит в ограничение медленно, ставлю 21 - выходит из него медленно.
Не вижу проблемы в вашей программе в части работы этой функции.