Ответ: С2010с и siemens qbe202-p10
Цитата:
Сообщение от atp-service
Arsie вопрос к Вам. Вопрос по маркировке а точнее по первым двум цифрам у меня контролер с2010с 1421-01-6 первое цифра 1 четыре резестивных датчика температуры, а мы с вами говорили о датчике заявления 0-10в. Отсюда вопрос можно ли подключать этот датчик.
|
Поставьте на входе ain4 или ain5 делитель напряжения 4:1
Рекомендуемые сопротивления: 100k на верхнем плече и 33.2k на нижнем.
Цитата:
Сообщение от atp-service
И вторая цифра 4 епром стоит а сколько дискретных выходов? Есть ли аналоговые выходы. Помогите разобраться
|
Страница 3 Руководства по эксплуатации.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|