Цитата:
Сообщение от ujin
Вот именно. Я о том и толкую.
В заявлении от сегнетикса большие количества данных, высокоскоростные интерфейсы.
Вы хоть раз пробовали собрать больше 100 параметров хотя бы в секунду. А больше 1000.
|
Я собирал 10000 значений в секунду, и отдавал 6000 управляющих команд в секунду:
Кстати, заказчику предлагалось обновить систему и сделать возможность ее работы на оборудовании Segnetics вместо промышленного компьютера с Windows. Так что я оцениваю возможности контроллеров, как подходящие для этой задачи.
Цитата:
Вы хоть раз пробовали потом их обработать.
Вы хоть раз пробовали сохранить и извлечь хотя-бы 1000 параметров
|
Да, да, да.
Цитата:
Как вы собрались опрашивать большое количество данных Сегнетиксами.
|
Хоть по USB, хоть по LAN.
Цитата:
Как Вы собрались потом их обрабатывать лоджиком без массивов.
|
Никак, лоджик не предназначен для таких задач.
Цитата:
Вы их потов в SQLite будете сохранять и извлекать?
|
Ели будет зачем-то нужно, то без проблем.
Цитата:
Вы хоть раз пробовали собрать больше 100 параметров с территории радиусом более каких то 100 м.
|
Собирал большое число параметров за 10000 км (другой континент).