Тема: СМИ2
Показать сообщение отдельно
Старый 12.10.2018, 12:11   #15
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: СМИ2

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
насколь я понял со слов техподдержки овена, при широковещательных передачах из логических регистров ничего прочитаться впринципе не может и не должно. только запись. както так...
Сегнетикс, в отклонение от стандарта Modbus/RTU, вычитывает данные даже после записи по широковещательному адресу "0".
Поэтому он будет упорно ждать ответ после широковещательного запроса, и в итоге заявит ошибку связи - т.к. Овен с модбасом работает гораздо корректнее и на запросы по адресу 0 не ответит.

P.S. Хотя я не вижу особого смысла работать широковещательными запросами с такими индикаторами...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием