Ответ: 3-х проводное подключение 100pt к Pixel 25
Цитата:
Сообщение от vanek0
если использовать не рт100 а рт1000-трехпроводный и подключить по длухпроводной схеме то не должно быть таких сильных погрешностей правильно?
|
Не бывает двупроводных и трехпроводных датчиков. Только схемы подключения.
Почему они появились и почему применяются, можно узнать в википедии, например.
Погрешности на Pt1000 можно узнать из РЭ на контроллер.
Ну и этот материал тоже вам будет полезен: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1685
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Последний раз редактировалось Arsie, 22.06.2017 в 15:19
|