По умолчанию Ответ: SMConstructor ИТП. Журнал. Ошибка вывода на экран

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Так не получится, т.к. изменить внутри макрос нельзя, он только для просмотра.

Взять значение RAW и использовать макрос для 2G https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467

Вот это с лету не понял. Доберусь до объекта посмотрю.
На перед вопрос, что за цифра идет по RAW? Что она показывает относительно входа? (к примеру МС модуль измеряя аналоговый вход может показывать сопротивление датчика т.е на выходе мы будим иметь цифру равную сопротивлению датчика которое преобразуется в температуру)
Вытекающий вопрос, где можно прочитать описание всех сигналов которые формируются при создании карты памяти FMR?
Извиняюсь, попутал с конструктором вентиляции.