Показать сообщение отдельно
Старый 27.12.2019, 13:34   #7
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMConstructor ИТП. Журнал. Ошибка вывода на экран

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Решение как всегда со старыми багами: скачать свежий лоджик, отформатироваться из него.

Ну либо символ удалить.
Попробуем решить стандартным способом
По второму вопросику расширение температуры подачи до 140 С сможете помочь?


Добавлено через 17 минут

А я вспомнил еще одну проблему. Ее конечно можно решить методом написания своего куска программы, но вдруг я просто не нашел готового решения. Вопрос вот в чем, программа конструктора заточена на работу с МС, MR модулями, а у меня заказчик не посоветовавшись со мной закупил FMR модуль и подключил его к SMH4. Все прекрасно состыковалось и работает, но FMR модуль выдает сигнал с датчика температуры как значение температуры, а в макросе обработки входного сигнала нет настройки для получения уже готоовой температуры ( по крайней мере я не нашел). Конечно же я пока временно перекинул сигналы и узлы работают, но без контроля аварии по датчикам температуры. Данный сигнал формируется нестандартным способом (как для вентиляции). Вопрос: не могли бы вы добавить в тип датчика тип для получения уже готовой температуры с FMR модулей?
gaa вне форума   Ответить с цитированием