Ответ: Аналоговые входы 0-10В
Что-то вы всё сильно усложняете... Что такое "ноль контроллера"? В любом случае, что-либо объединять "внутри контроллера" не нужно. Но это объединение не вредит в вашем случае.
По второму: в Руководстве Пользователя на странице 19 есть нужная вам схема. Если упомянутый вами БП - это RPS-2014, то нужно удостовериться, что его мощности достаточно. От приводов и их питания ничекго не зависит.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.