Показать сообщение отдельно
Старый 25.02.2013, 18:32   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с землёй в щите

Цитата:
Сообщение от ЗВЕРЬ Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Не стал плодить темы.
При подключения привода AVM 115S (подключается по трёх проводной схеме) к Pixel, первому не хватает либо земли контроллера либо "0" трансформатора питания, т.е. работает только когда эти два провода объединить.
1. Насколько для Pixel критично объединять его аналоговую землю и "0" трансформатора питания?
2. Какие есть другие решения для подключения данного привода?
Это штатная схема подключения. У Вашего привода 3-х проводная схема и управляющий сигнал он "измеряет" относительно "нуля" питания и клеммы AIN. Соответсвенно Вам придется объеденить эти клеммы.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.08.2013 в 12:51
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием