Цитата:
Сообщение от Tankyn Посмотреть сообщение
Учёт технологический. Дискретизация секунд 5
Тогда подойдёт "лобовой" способ.

Т.е. покупаете к контроллеру модуль памяти PMM128-02, устанавливаете.

Программу пишете обычным образом, а вот часть регистратора рисуете в самой правой части программы, предварительно заполнив остаток внутреннего еепрома как указано в справке на блоки.

В регистраторе безо всяких изысков сохраняйте результат в память, не задумываясь о её быстродействии и ресурсе. С такой частотой дискретизации всё будет работать без проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.