По умолчанию Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот и я обнаружил устройство, которое имеет регистр только на запись, соответственно функция лоджика запись/чтение вызывает ошибку в блоке дигностики.
если список хотелок все еще открыт, прошу внести в него пожелание о добавке функции "только запись"
Эта хотелка была мною записана в этот список ещё более 10 лет назад)) Но есть причины, почему так не делается.

На самом деле, ваша проблема решается делением на 2 числа отправленных пакетов и вычитанием из результата числа пакетов, на которые был ответ. Итогом будет число потерянных записей.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.