Цитата:
Сообщение от ATS
Но значится A266.
|
Значится, по тому что матрикс пришёл на замену есл210 с
А266
Цитата:
Сообщение от ATS
Модбас соответствует Данфосу?
|
А для чего?
Как жизнь показывает, удалённый контроль работает только на стадии передачи от строителей в эксплуатацию. Потом это никому не надо, сантехник каждый день обязан заходить в ИТП и переписывать показания в журнал.
Проверку и внесение необходимых корректировки выполняет инженер раз в неделю, с записью в журнал.
Нужен бумажный журнал и ручка, Модбас не подходит
P.S. "Записи в журнале нет, значит Вы нас не обслуживали, платить за этот месяц не будем"