Тема: клеммы
Показать сообщение отдельно
Старый 01.11.2010, 17:36   #40
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: клеммы

Цитата:
Сообщение от ujin
А на счет немецких шкафов что скажете? Почему они применяют неизолированные наконечники. Немцев трудно обвинить в некачественности. При снятии изоляции с изолированного наконечника получается вполне обычный неизолированный без потери других свойств.
На мой взгляд вполне применим как временный выход. Согласен с вами сам не люблю такие варианты, но здесь хоть надежность обеспечивается.
На счет немцев... а я вот видел немецкие шкафы (линия по производству яичного порошка)... так вот там наконечнки были с изолированным фланцем, маркировка на проводах была при помощи небольших пласмассовых маркеров с цифрами. Все было так красиво и эстетично ложено. Они тоже люди, хотят делают без изолированного фланца. Никто не запрещает так делать.. также как никто не заприещает делать проводк в шкафах из ПВ-1 и не использовтаь короба. Однако мало кто так делает так как в большинстве слчаев при большом количестве проводов получается убожество.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием