Тема
:
Задатчик
Показать сообщение отдельно
19.10.2010, 16:01
#
7
Arsie
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
Ответ: Задатчик
Цитата
Сообщение от
LordN
поделитесь кто-нить примером
нужно использовать задатчик для управления скоростью вентилятора.
т.е. есть стандарнтый аналоговый выход на упр.вентом(частотник)
мне нужно задатчиком менять его номинальную производительность.
смотрю на конструкторский проект и не могу врубиться куда подцепить задатчик для сдвига уставки номинал.производительности.
Связь "Base АВП" и "Base АВВ".
Общий совет по поиску точек включения: смотрите, откуда берётся сигнал в стандарте. В вашем случае он берётся он из меню ("Номинал прит, %" и "Номинал выт, %"). Далее по названиям пунктов ищете нужную связь.
__________________
Программа делает то что
написал
программист, а не то что он
хотел
.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Arsie!
Найти еще сообщения от Arsie