Показать сообщение отдельно
Старый 01.02.2021, 10:59   #1
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Передача данных (пиксели и Трим)

Добрый день!

Попался проектик мне тут (извиняюсь за вольность): два пикселя (каждый управляет своей приточно-вытяжной системой) в одном шкафу, и удаленный Трим. Трим выступает в качестве панели Диспетчерского контроля и управления. Все три ус-ва обвязаны интерфейсом 485-м по Modbus. Пиксели без Ethernet модулей.

В системе имеется единственный датчик наружной температуры, подключенный к первому пикселю - несмотря на то, что каждая из систем имеет (конкретно расписано в проекте автоматизации) сложный алгоритм управления в том числе рециркуляцией, зависящий от температуры наружного воздуха. ...Не говоря уже о защите калорифера!

Как собирались проектанты осуществлять передачу наружной температуры во второй пиксель - это науке не известно, а у меня в голове всего два варианта:

1. Осуществлять трансляцию текущего значения наружной температуры из первого пикселя во второй тупо Тримом по Modbus - это относительно легко и не требует корректировки проекта, но крайне идеологически неверно с точки зрения надежности работы всей системы относительно очень важного параметра, влияющего на безопасность!
2. Опять-же тупо соединить два пикселя аналоговыми входами/выходами (свободные есть), и передавать температуру по ним. Это тоже не бог весть какие переделки, и мне кажется более идеологически верным и надежным - но все-таки корректировка достаточно грамотного сделанного проекта.

Если есть еще мысли, или неопробованные еще мною тонкости работы пикселей - прошу поделится.

Прошу писать только по делу!
Проектанты мне не доступны!
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием