Показать сообщение отдельно
Старый 04.03.2009, 17:23   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Причина, как и написано, в том, что вы сконфигурировали "Мастера" на тот порт контроллера, через который хотите загрузить программу. Этого делать нельзя.

Если бы у вас был контроллер с двумя портами, то вы загрузили бы программу через другой порт контроллера.

А в вашем случае загрузить программу-"мастер" на этот контроллер попросту невозможно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием