Добавлю - от техподдержки Болида.

"В MODBUS Application Protocol Specification V1.1b указано что для функции 05 (0x05) Write Single Coil "A value of 0XFF00 requests the coil to be ON."
При этом в http://bolid.ru/files/373/566/s2_pp_1.22.pdf на стр. 10 "0xFFFF – включить".

Не вяжется со стандартом. Где ошибка - в описании или в вашем программировании?

Ответ - Неточность в нашей прошивке. Она будет исправлена."

Пока у них на сайте старая прошивка, ждите исправлений