Ответ: Статусы устройств (HVAC) - переменные
Спасибо, что вы меня поправили.
Пусть реле, которое замыкается на ПЧ при работе вентилятора - это будет "сигнал Работа".
"Статус системы"- это переменная в модбас INT16. (A00C)
"Статус вентилятора" - это бит 0 ячейки A07C (как это указано в описании)
Тогда получатся, что при отсутствие сигнала "Работа". т.е. на входе в Pixel, который отвечает за контроль работы вентилятора контакт не замкнут, а статус вентилятора по модбас принимает значение "1".
Таким образом данные по модбас показывают не корректное состояние вентилятора.
|