Ответ: Какая-то непонятная проблема при компиляции
Добрый день.
1) Версия программы SMlogix 3.30.0259, переходы не работают ДГУ->Связь, иногда ДГУ->Состояние, иногда ДГУ->Команды, и часто не работает Мультиметр->Связь. От чего зависит, не могу понять, если карту памяти адресации ModBus меняешь, то почему-то разные переходы перестают работать. В ходе экспериментов уже загружал заново прошивку из этой версии SMlogix, причем и старую версию ядра и последнюю, но не форматировал сам Pixel. В итоге не помогло.
2)Я знаю что там адреса одинаковые, это просто при копировании экрана забыл поменять настройки по умолчанию, поэтому при загрузке поменял адреса на самом уже Pixel в меню Мультиметр->ModBus. Если вы посмотрите то в версии прошивки 3.28, там с адресами все ОК. Это просто я версию 3,30 с нуля написал заново, думал может глюк пропадет, и при копировании экрана забыл просто поменять адрес.
|