Тема
:
Конструктор ИТП, пожелания.
Показать сообщение отдельно
05.10.2018, 19:13
#
19
LordN
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Цитата:
Сообщение от
Arsie
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3802
Какие ещё примеры для расписания вы можете назвать, кроме отключения ГВС на ночь для создания плантаций легионеллы в трубах?
Какие типовые температуры ГВС используют ваши клиенты?
PS. СП 30.13330.2016: 5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 65 °С.
после санации прогревом до +75°С последующее понижение температуры без расхода воды легионеллу не породит. хотя, если быть точным, нужен вход расходомера для прерывания сончаса.
__________________
C уважением,
LordN
LordN
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от LordN