Цитата:
Сообщение от samp Посмотреть сообщение
Добрый день, компановка системы: частотное регулирование и рециркуляция. Летом рециркуляция отключена и регулирование работает только посредством частотников, а зимой частотники включены на 100%, регулирование работает только за счет заслонки рециркуляции. Можно ли сделать так, чтоб в первую очередь зимой регулирование было за счет вентиляторов (ограничение до 35 герц), а если его не хватало, то дальше уже за счет рециркуляции
На такой частоте воздух из диффузоров точно долетает до рабочей зоны? Я к тому, что возможно проще просто отключить вентиляцию и включать её раз в 8 часов минут на 10 - свежего воздуха будет ровно столько же, а экономии на ресурсах гораздо больше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием