Ответ: Matrix и AIN в качестве DIN
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Текстом это прописано, картинка не помешала бы, согласен.
|
Найдите два отличия
Цитата:
Любой AIN может работать в качестве цифрового входа.
Этот режим может использоваться в условиях
недостаточного числа DIN в системе. В этом случае
состояние входа определяется уровнем поданного
напряжения.
|
Цитата:
Любой AIN может работать в качестве цифрового входа.
Этот режим может использоваться в условиях недостаточ-
ного числа DIN в системе. В этом случае состояние входа
определяется его сопротивлением: менее 500 Ом соответ-
ствует состоянию лог. 1, а более 500 Ом – лог. 0.
|
А тут все сходится.
тх.png