Тема: Danfoss VLT FC-51
Показать сообщение отдельно
Старый 07.10.2021, 11:47   #89
ackur
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 45
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Господа, а для Danfoss FC 101 подойдет?
Для 101:
Задание частоты писал в регистр 3109 ->3-11 JogSpeed [Hz]
Во время запуска устанавливать 1 в 8 бит Командное слове (Фиксиров.частота)
ackur вне форума