Тема
:
Danfoss VLT FC-51
Показать сообщение отдельно
29.07.2019, 18:13
#
75
mirror_n_s
Member
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Ответ: Danfoss VLT FC-51
Цитата:
Сообщение от
Arsie
Вернейший путь к провалу. Больше 100 мсек не имеет никакого смысла.
У меня все таки цепочка подлиннее будет ModBus TCP - MGate3480 - ModBus RTU. MOXA со стороны RTU автоматически насчитал больше 400 мс.
Изображения
тайм аут.png
(95.2 Кбайт, 97 просмотров)
mirror_n_s
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от mirror_n_s