Тема: Danfoss VLT FC-51
Показать сообщение отдельно
Старый 29.07.2019, 18:08   #74
mirror_n_s
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Danfoss VLT FC-51

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Даному частотнику очень помогает заземление
Да заземлен он. PE проводник с PE шины щита. У щита повторнре заземление на контур Холодоцентра (тут придраться не к чему).
Картина одинаковая на остановленом и запущеном двигателе, так что наводки от работы двигателя исключены.
mirror_n_s вне форума