Ответ: Настройка vPID на горелку
Цитата:
Сообщение от
Arsie
Вчера меня не было в офисе, дело перенеслось на сегодня)
Да, резкая перемена знака регулирования досрочно прекращает выдачу импульса.
Либо снижайте D, либо загрубляйте фильтр.