Цитата:
Сообщение от AlexSku
Конструктором предусмотрены две защиты рекуператора от замерзания:
1) по температуре воздуха вытяжки после рекуператора
2) по датчику давления
У нас есть датчик давления, но не аналоговый, а дискретный.
Также у нас есть и датчик температуры воздуха вытяжки после рекуператора.
Что делать?
|
Называть вещи своими именами, вот что делать))
Датчики давления/температуры именно что защищают рекуператор, превентивно устраняя опасность обмерзания.
Реле давления же просто констатирует факт, что рекуператор уже в шубе и проходимость вытяжки резко ухудшилась.
Другими словами, используйте защиту по температуре, а реле давления положите на склад. Оно не пригодится в этой установке