Цитата:
Сообщение от Aleksii Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста, разобраться, что-то не получается по задуманному алгоритму:
Рабочий режим при:
1. tпом <tуставки
2. при замыкании контактов флажка "Пуск/Стоп"

Дежурный режим при:
1. tпом >tуставки+ гистерезис (Уставка:h)
2. при замыкании контактов флажка "Пуск/Стоп"

Реально происходит следующее: Включение рабочего режима происходит только при tпом >tуставки и одновременно замкнутом флажке "Пуск/Стоп"
Перевесьте связь с выхода Q триггера на выход ~Q.