Цитата:
Сообщение от младшой
3. Также нельзя задать предел ошибок (число на входе Q Err).
|
Неустранимая коллизия между
курицей и яйцом сисменю и фбд. Обходится вытаскиванием QErr в меню ФБД.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от младшой
4. Внутри ФБД невозможно получить информацию, включена ли связь или нет. На блоке Slave неплохо бы сделать выход, показывающий состояние переключателя связи в сисменю.
|
Каков сценарий использования?
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от младшой
1. (самое важное) Через системное меню не настраивается таймаут. Это бывает нужно при наладке связи со слейвом.
|
Неустранимая коллизия между
курицей и яйцом сисменю и фбд. Обходится вытаскиванием тайм-аута в меню ФБД.
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от младшой
2. При включении-выключении связи через системное меню ядро лоджика останавливается. Неудобно при отладке и попытках настроить связь со слейвом.
|
Это баг. Какие версии софта? Если не последние, то рассматривать нет смысла.