Показать сообщение отдельно
Старый 26.09.2019, 18:57   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 проблема с залитием оболочки

Цитата:
Сообщение от ganybal-keyn Посмотреть сообщение
Приветствую
встроенное ПО 190110-104632 (рабочее)
встроенное ПО 190821-174113 (с дефектами)
суть в чем, на ПО "рабочее" наша программа заливается и работает без проблем, на ПО с "дефектами" при залитии нашей программы появляются только изображения(без символов).
заливается программа через SmLogox
попробовал сбросить TRIM 5 до заводских-в результате перестал заливаться через USB.
через программу WinSCP подключился к TRIM 5 с "рабочей" ПО, по ethernet
кабелю и скопировал папки(bin,boot,dev,home,lost+found,media,proc,proj ects,root,sbin,usr,var)
подключение и залитие прошивки по usb наладились, пульт заработал корректно.
проделал ту же процедуру без обнуления до заводских, теперь пульт включается с черным экраном и мигает info
вопрос, как с этим бороться и как восстановить "потухший" пульт
Итого, сейчас у вас на руках один окирпиченный контроллер?

https://segnetics.com/smlogix

Вам надо скачать актуальную фулл-версию лоджика, установить и попробовать из под него прошить по usb, потом грузить свой проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию