Trim 5 проблема с залитием оболочки
Приветствую
встроенное ПО 190110-104632 (рабочее)
встроенное ПО 190821-174113 (с дефектами)
суть в чем, на ПО "рабочее" наша программа заливается и работает без проблем, на ПО с "дефектами" при залитии нашей программы появляются только изображения(без символов).
заливается программа через SmLogox
попробовал сбросить TRIM 5 до заводских-в результате перестал заливаться через USB.
через программу WinSCP подключился к TRIM 5 с "рабочей" ПО, по ethernet
кабелю и скопировал папки(bin,boot,dev,home,lost+found,media,proc,proj ects,root,sbin,usr,var)
подключение и залитие прошивки по usb наладились, пульт заработал корректно.
проделал ту же процедуру без обнуления до заводских, теперь пульт включается с черным экраном и мигает info
вопрос, как с этим бороться и как восстановить "потухший" пульт
|