Показать сообщение отдельно
Старый 18.02.2021, 10:57   #21
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: запуск и ротация нескольких насосов

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Если все насосы с ПЧ, то задача распадается на 2 подзадачи:
1. Определение количества необходимых насосов и их производительность при текущей загрузке.
В обще случае, это может определить PID-регулятор.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Если все насосы с ПЧ, то задача распадается на 2 подзадачи:
1. Определение количества необходимых насосов и их производительность при текущей загрузке.
2. Какие конкретно насосы включить при известном количестве потребных насосов, включая выравния наработки, отработку аварийных ситуаций и прочего.

Первую задачу решал LordN, я только алгоритм ему подкинул. Там все несколько сложнее, чем электрокалорифер.
Со второй задачей прекрасно справится макрос для дискретной системы управления
Вот один работает из двух на 90% - далее на 100%... включается второй... на какую мощность должен второй запустится? LordN писал что они все должны работать на одной частоте...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием