Цитата:
Сообщение от Arsie
Та же система, только на входах не счётчики, а переключатели. Выключенные насосы имеют "наработку" по возрастанию, а включенные - по убыванию. Это обеспечит нужный порядок.
|
При одинаковых значениях часов наработки такой способ работает некорректно. Понимаю что вероятности малы в реальной жизни но они могут случиться. Просто тут получается что я % работы отличный от 0 или 100 выдаю на последний включенный. А потом передаю предыдущему включенному... и вот получается что такая программа в большинстве случаев работает корректно но случаются "провалы"... видимо придется перейти на макрос электрокалорифера и менять "основной" насос с некоторым периодом, а дополнительные ступени включать на 100%.