Показать сообщение отдельно
Старый 04.06.2021, 10:49   #2
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS 485 по топологии "Звезда"

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Кто нибудь сталкивался? Есть какие либо промышленные конвекторы или коммутаторы позволяющие подобное соединение?
Вобщем то задача на умение пользоваться поисковыми системами.
Должны подойти повторители (RS-485 Repeater).
Но есть и специальные RS-485 Active Hub.
Мы от ICPDAS, MOXA применяем различные устройства для этих целей. Конкретно повторители и хабы не применяли. Так как теряется последний смысл в применении 485 интерфейса в виде одного кабеля без свича (на Ethernet намекаю).


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием