Цитата:
Сообщение от Powerlines
Предположим, я собираюсь использовать дополнительно 12 входов для подключения сигналов типа "сухой контакт" и хочу применить модуль расширения.
Как сделать так, чтобы появились входы от блока расширения ?
Полазил по менюшкам программы - ничего не нашел.
|
Достаю бубен, разжигаю костёр... Баааммм... Затяжка... Пых...
Судя по цифре 12 и заклинанию "сухой контакт", предположительно вызывается дух "Модуля расширения MR120". Так? Пых...
Если так, то судя по молебнам "предположим я собираюсь" и "блок расширения" нужного контроллера у вас в наличии нет... Ну или по крайней мере нет модулей расширения. Так? Пы-ых...
Если так, то у вас скорее всего нет и ветхого завета, тьфу! Конечно же Руководства пользователя, в котором означено:
Цитата:
Создайте проект Pixel 25xx или SMH-2G и на вкладке "модули расширения" выберите используемые вами модули расширения
|
Пыххххх... Там ещё и картинки есть...
Я угадал?
PS.
SMLogix,
Pixel,
Модули расширения и даже
SMH-2G есть на нашем сайте.
PPS. Не обижайтесь, но вопрос несколько странен, поэтому кроме шутки в голову ну ничего не приходит
.