Ответ: По стандартному проекту вопрос
Достался мне объект на ПНР с 30 щитами приточек и 30 щитами вытяжек. Щиты давальческие. Программы конструкторские, возможно слегка модифицированные не совсем прямыми ручками. Исходников не дают, ссылаясь на интеллектуальную собственность.
У приточек обнаружилась некая особенность: при работе в режиме "зима" клапан теплоносителя не хочет закрываться полностью, а остается приоткрытым минимум на 10% вне зависимость от SP и PV. При морозах это вполне обосновано, но при +/- 5*С и выше от этого больше вреда, особенно при переразмеренных клапанах.
Теперь вопросы:
1. Это штатная функция конструкторской программы?
2. Можно ли изменить из меню конструкторской программы минимальный % открытия клапана или это % задается как константа внутри программы и при эксплуатации коррекции не подлежит?