Сообщение от kochegin
Прилагаю результаты испытаний A99 и PT1000 в виде скриншотов и файлы настроек и конфигурации в архиве.
|
С теорией бьётся:
Код:
1057,27 28,003 27,960
1106,22 34,269 34,192
1086,26 31,735 31,672
1077,04 30,554 30,499
Последняя колонка по полиному:
y = -1,05972657E-11x^4 + 7,07992872E-08x^3 - 1,92746205E-04x^2 + 3,49426498E-01x - 1,96454614E+02
Но почему на скриншотах температуры датчиков так отличаются?
Цитата:
Единственное в settings нужно подменять один из датчиков, потому как на новую строку модуль не реагирует.
|
Да что-то я в прошивке модуля отличий не увидел.