Показать сообщение отдельно
Старый 22.04.2020, 00:49   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Поиск слейва

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Думаю, что тайм-аут)
Это контроль сети со стороны частотника. Выставляйте в 10-15 секунд. Подробности, что это такое, RTFM.

Настройки контроллера никакого отношения к процитированному не имеют. Поставьте период 1000 мсек, тайм-аут 50 мсек. И не любите себе голову)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием