Старый 22.01.2019, 13:21   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто может помочь с невнятной проблемой на SMH 2010

Цитата:
Сообщение от JohnySC Посмотреть сообщение
Кто опытен, подскажите, все-таки есть ли возможность отладки без перезаливки, и перезаливка в такой конфигурации какие подводные камни имеет? Т.е. неочивидные вещи, типа залил мастер, и надо обязательно залить слейв, или что-то в этом роде. Кстати что мастер, что слейв при подключении через RS485 видятся в программе оба с адресом 0, это нормально? Как они друг с другом общаются, если у них адреса одинаковые Или это не те адреса?


Добавлено через 1 минуту


Перемычку я ставил, но там по проекту получается, что при наличии сигнала от частотника без команды старта, должна выходить та же ошибка, что собственно и происходит
Нет без переливки контроллера вы к отладке не подключитесь. КРоме того мастер можно зашивать только через второй свободный порт.
Насчет нулевого адреса - SMH2010 с ним работал. В данном случае важен только адрес слейва. В присланной программе слейв висит на нулевом адресе.
Запустите систему. После пуска воткните перемычку (аккуратно чтобы не сработала авария). Либо подготовьте переиычку и размокните один конец. После пуска быстро замкните и прикрутите. После смоделируйте нулевую частоту и посмотрите на реле. Или вообще все остановите и запустите движок вручную при помощи перемычек и поглядите что будет на дискретном выходе при нулевой частоте. Важно понять какая функция у реле частотника и как оно себя ведет при нуле.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием