Тема: Ремонт AI
Показать сообщение отдельно
Старый 23.03.2020, 15:40   #3
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ремонт AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как полевик может быть ПНП? ПНП/НПН - это биполярники.
Я знаю что это разные вещи. Как бы сам занимаюсь разработкой микропроцессорных устройств.
Я имел в виду что в схеме на сайте у вас указан мосфет, а в контроллере по факту стояли биполярные транзисторы.
Но это уже не важно. Я не дождался ответа в выходные и вооружившись тестером прозвонил всю схему. Переведя ее в графический вид у меня получилось, что у вас здесь токовый генератор с нагрузкой в земле. Ток выхода= ( Uпит.ген.-Uвх)/R
Uпит у вас через ОУ 2.5В+7.5В от стабилизатора на стабилитроне Z6w и = в итоге 10В
Uвх = 7.5В от другого стабилизатора на Z6w
R=2кОм
А так как схема на токовом генераторе с нагрузкой в земле, то ему пофиг хоть биполярные хоть мосфеты, главное чтоб питание ОУ было больше чем Uвх и Uпит генератора на 1.5В
В общем заменил стабилитроны питания, заменил ОУ и все заработало. Единственное не разобрался почему в системном меню напряжение 5В показывает 4.7 хотя по факту так и есть на электролитах под дисплеем действительно 4.7. куда копать?